发个FX -4AD特殊模块程序样例解释,希望大侠指点,也给象我一样的菜鸟,有点帮组,      
FROM KO K30 D4 K1,通过识别码判断PLC 0号位是不是接4AD,FROM是读的意思,KO,0号位置。就是最靠近PLC的第一个模块位置,K30,#30 从D4读出
CMP  K2010   D4 MO   ,D4寄存器的数据是不是K2010 ,
TO   K0  K0   H3300  K1,  TO写入,K0.0号位置,K0,#O ,H3300 ,1号,2号,电压输入,3号,4号,不用,K1就是一个寄存器
TO  KO   K1   K4       K2     TO 写入,K0 0号位置,K1#1, K4采样4次,K2写两个寄存器,即把4写入#1,#2中去
MOV K0 K29 K4M10 K1     FX-4AD 的操作常态由BFM#29中读出,并作位主单元的位输出
FROM  K0 K5 D0 K2        平均数从DO,D1读出,即BFM#5保存在DO .BFM#6保存D1
附件: 4ad模拟量模块程序.rar (10 K) 下载次数:156
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-25 13:46
哥们  我太感谢你了  这几天正为2AD发愁呢  你这4AD一来 全明白了