yingyou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yingyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-22 19:32
现在我有个100/5A的电流互感器,想用他来测量30KW电机的电流,我把这个互感器输出的0-5A电流,接到一个电流变送器上输出4-20MA电流。问题是:电流变送器可接受的电流是0-5A,如果电机启动时电流很大超过100A,那么互感器输出的电流就大于5A,这样就超出了变送器的可接受电流的范围,会不会烧坏电流变送器?
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-22 20:38
互感器的检测电流一定要大于线缆电流,比如选用高一级的互感器