楼主
发表于: 2010-04-22 16:19
全看
|
小
中
大
各位好,DADD D114 D100 D114 ,是不是说(D115,D114)+(D101,D100)=(D117,D116,D115,D114) ?
分享
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
462 个
工控威望:
1578 点
下载积分:
123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2006-09-02
最后登录:
2024-11-14
查看gang.liu9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-22 16:51
全看
|
小
中
大
32位加32位应该还是32位吧 (D115,D114) + (D101 D100 ) = (D115 D114) 1楼正确,只有32位相乘,其积才是64位. 另本指令运用时最好用脉冲触发或脉冲指令DADDP ... ...,否则会出错.