FX2N-48MR-001的输出可以是额定电压380V的接触器线圈吗?

手册上好像只有200多伏,不过380V会有毁损吗?
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2007-10-02
最后登录: 2024-10-24
查看草原牧人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-21 09:46
PLC输出尽量不要直接驱动380V的负载,这样很容易损坏PLC的输出,最好的办法是采用弱电型中间继电器作转换控制。