HI,各位
RS422和RS485的区别的帖子其实已经有很多。
但我还不太清楚。
因RS422接的线是T+,T-,R+,R-,而RS485接的是T+,T+
现我司有款产品的接口是RS422的,但客户那边的RS485的口。
那我就直接取RS422的T+,T-,对应接到那边的T-,T+。
这样对吗?是否OK呢?
谢谢~~
分享
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
669 个
工控威望:
590 点
下载积分:
1580 分
在线时间: 630(小时)
注册时间:
2008-01-01
最后登录:
2024-11-22
查看ak47m16u571的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-20 22:33
全看
|
小
中
大
行!
但是要改程序,不能让发送和接收同时进行。
422的T+,T-,R+,R-要对接,R+——T+, R-——T-。
小弟愚见,不当敬请批评!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wucunguan) 热心助人