有一个工程中的程序是这样的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在组态王参数设定界面中,输送到D203中的参数是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也没有其它的转换程序,难道在组态中有什么转换。请大家指点,谢谢!
violethzu
熟练三菱、西门子等多种PLC编程,威纶、三菱、西门子等触摸
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 195 点
下载积分: 895 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-17
最后登录: 2024-12-27
查看violethzu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-21 11:25
D203里的数据是600 (60秒) D115里数据是450(45秒),当T里数据在150(15秒)到450(45秒)Y0有输出