有一个工程中的程序是这样的:
[>= T4 K100]—[<=T4 D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)
--------------------(SUB D203 K150 D115)
在组态王参数设定界面中,输送到D203中的参数是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也没有其它的转换程序,难道在组态中有什么转换。请大家指点,谢谢!
分享
haoke
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
103 点
下载积分:
591 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2010-01-25
最后登录:
2012-06-05
查看haoke的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-21 12:54
全看
|
小
中
大
楼主的程序没有任何问题。你输入60秒就是当你按住X0十秒到45(60-15)秒时才有Y0输出。要注意T只是计数器的值。而数据寄存器的值是不变的。