有一个工程中的程序是这样的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在组态王参数设定界面中,输送到D203中的参数是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也没有其它的转换程序,难道在组态中有什么转换。请大家指点,谢谢!
wyb.oneman
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 208 点
下载积分: 920 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2024-10-06
查看wyb.oneman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-20 22:45
D230恒大于D115,你的程序有问题…除非别处有Y0输出: