三菱FX1NPLC  60点的 继电器输入输出  输出端的+24V跟输入端的COM之间的电压本来应该是24V  但是在输入端的COM和X0 X1 等点连接的时候 最多能连2点 连X3的时候 X0 X1的指示灯就都不亮了 好像电压供应不够  从没遇见这样的事  闹心  PLC估计是冒牌货  (自动化公司说是进口的) 进口的有这么不禁用吗  才用了20天啊  花了1950买的 含税  另外PLC在控制柜上安装测试是这样  拆下来测试还是这样  
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-20 19:14
引用
引用第20楼汇荣铝业于2010-04-20 17:05发表的  :
我的问题已经解决了 是PLC本身的故障 PLC内的24V电源故障 还有X0到X7这8个点的输入故障  (检测报告说 PLC出厂时就有问题)千载难逢的一个 让我们买了

楼主的这个问题可能有两个原因:
1. 要么是plc电源问题,24vdc带负载能力差,估计虚焊可能性很大.
2.要么就是输入回路存在阻值过低,这个电流档可以测出来,不过,这个可能性很小.  xo-x7为了高速输入响应,内部阻值比其他输入会稍小一些.