三菱FX1NPLC 60点的 继电器输入输出 输出端的+24V跟输入端的COM之间的电压本来应该是24V 但是在输入端的COM和X0 X1 等点连接的时候 最多能连2点 连X3的时候 X0 X1的指示灯就都不亮了 好像电压供应不够 从没遇见这样的事 闹心 PLC估计是冒牌货 (自动化公司说是进口的) 进口的有这么不禁用吗 才用了20天啊 花了1950买的 含税 另外PLC在控制柜上安装测试是这样 拆下来测试还是这样
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1785 个
工控威望:
5346 点
下载积分:
21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-15
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-18 11:40
全看
|
小
中
大
还有就是 COM和X0 等输入点连接的时候 测量+24和COM之间的电压 接一个点电压少几伏 比如接X0的时候电压15V 在接X1电压显示14 在接一个剩9V了 并且输入指示灯全不亮 运行指示灯还是亮的 也没有报警现象发生
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1785 个
工控威望:
5346 点
下载积分:
21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-15
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-04-18 12:16
全看
|
小
中
大
今天买了个新的 装上就好 什么事没有了 机器运行正常 就是那该死的假货 耽误了2天生产 自动化公司到现在还坚持原来的PLC没有问题 准备投诉他们
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1785 个
工控威望:
5346 点
下载积分:
21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-15
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-04-20 17:05
全看
|
小
中
大
我的问题已经解决了 是PLC本身的故障 PLC内的24V电源故障 还有X0到X7这8个点的输入故障 (检测报告说 PLC出厂时就有问题)千载难逢的一个 让我们买了