outianhai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看outianhai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-18 00:03
我用的是三菱Fx-2N系列,用了方便指令IST控制一个分检系统。其他功能基本实现。
我想知道如何实现暂停?(在自动时在某位置停下,按下启动又在这个位置继续完成工艺)
可以用m8040吗?
我在步进之前设一个按钮控制它,结果后面的自动也不动了

有没有好的方法能简便的实现暂停?

还有我需要2台plc进行通讯。我还需要从站同时暂停。该如何着手?
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2008-06-13
最后登录: 2016-12-21
查看fayahui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-18 07:12
看看这个,把外部的急停改为暂停,行不,仅供参考
[ 此帖被fayahui在2010-04-18 07:24重新编辑 ]
附件: 简易机械手.rar (11 K) 下载次数:47
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错