用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱S540E变频器参数号只有几项。怎样才能完整的显示出来?
上一主题
下一主题
蓝色风暴
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
247 点
下载积分:
708 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2009-03-05
最后登录:
2018-05-29
查看蓝色风暴的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-17 20:50
全看
|
小
中
大
今天一台三菱S540E变频器需要更改参数,但发现参数号只有0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.30.79.这个步其余的都没有显示出来.所以无法设置参数,请问各位师傅,如何才能把参数号显示完整呢?是不是需要密码?
分享
蓝色风暴
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
247 点
下载积分:
708 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2009-03-05
最后登录:
2018-05-29
查看蓝色风暴的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-18 22:33
全看
|
小
中
大
问题解决了.是30那项设置问题,改一下就可以了,多谢各位的帮助!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱S540E变频器参数号只有几项。怎样才能完整的显示出来?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问