楼主  发表于: 2010-04-17 20:50
今天一台三菱S540E变频器需要更改参数,但发现参数号只有0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.30.79.这个步其余的都没有显示出来.所以无法设置参数,请问各位师傅,如何才能把参数号显示完整呢?是不是需要密码?
蓝色风暴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 247 点
下载积分: 708 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2018-05-29
查看蓝色风暴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-18 22:33
问题解决了.是30那项设置问题,改一下就可以了,多谢各位的帮助!