xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-17 16:27
我用A4的松下伺服,编码器是2500P/R四分频的,电子比设为5000,减速比是10:1的,在定位模块里设定脉冲输出是50KHZ,但是电机带动同步皮带每走100次左右会出现累积误差,请问各位高手,是不是我的电子比设错了还是其他原因,在这里我保证不是机械的问题,因为另外一台老设备用的是一模一样的硬件都没问题。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-18 11:27
这个还跟哪些参数设置有什么关系啊?