我用A4的松下伺服,编码器是2500P/R四分频的,电子比设为5000,减速比是10:1的,在定位模块里设定脉冲输出是50KHZ,但是电机带动同步皮带每走100次左右会出现累积误差,请问各位高手,是不是我的电子比设错了还是其他原因,在这里我保证不是机械的问题,因为另外一台老设备用的是一模一样的硬件都没问题。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-17 21:18
最简单的方法,对照另一台的主要参数重设,在不行就改程序减去这个有规定的误差