ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-11-27 21:27
也许很多朋友没有接触过伺服,这里以一个小例子,让我们30分钟就可以让伺服在自己的控制下转起来,并且了解其原理:

一,硬件配置

FX1S-10MT(三菱微型PLC,Y0,Y1可以发送高速脉冲)

伺服驱动器MR-J2S-70A (700W)

伺服电机HC-KFS73 (3000转,700W,低惯性)

伺服驱动器控制端子MR-J2CN1 (一盒两个)

伺服电机电源插头MR-PWCNK1 (注意四根线分别是U,V,W,地,注意上面的花线是地线)

伺服编码器电缆MR-JCCBL5M-L(连接电机和驱动器)


二,硬件连接

1,连接好电缆,如果有不清楚的地方,参考一下彩页上的图样。

2,将MR-J2S-70A下面的控制部分的电源,连接到供电的L1,L2上。控制电源的插头应该有五个孔,其中有几个有一个小插头插着的,另外有两个空着的编号是22,21。22接L2,21接L1。

3,CN1B侧线

端子使用MR-J2CN1,面对端子从左起,分别是2,4,6,8,10一组,1,3,5,7,9一组,12,14,16,18,20一组,11,13,15,17,19一组,原装的端子上印的有细小的数字。

3短接13(控制部分电源)

15,16,17短接10(这三个端子分别是两个限位和急停,任意一路断开,伺服都会停止)

5是启动命令,10是回路,两者间接一个开关,想启动时通上。在试验中,直接短接也可以。

3,焊CN1A线:

端子排列顺序和CN1A一样

9短接11(控制部分电源)

2连接PLC Y0 (反转脉冲接收)

3连接PLC Y2 (这个应该是正反转方向信息,试验中没有接它)

10是公共端, 连接PLC的COM1,然后把COM0,COM1短接。


三,软件设置

伺服的参数默认是位置控制,所以基本不用改。

但可以改一下电子齿轮的分子,分母,分子越大,一定脉冲下转的速度越快,分母越大,就转得越慢。参数3是分子,参数4是分母。

PLC指令使用PLSY

--|M8000|----[PLSY K30000 K0 Y0]

这样通过短接X0与否,电机就可以正反转了~将K30000改小一些,就会转得慢一些。

还可以参考FX编程手册,使用DRVI等指令达到更好的控制效果

具体可参考MR-J2S手册http://www.ymmfa.com/read-gktid-1548.html
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-01-15 19:28
二楼的朋友,,下载一本编程手册自己看看就明白了,,位置控制就那几个指令,一个绝对定位和一个相对定位,,很简单的,,就是个死公式拉.