江畔望月
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 308 点
下载积分: 707 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2008-09-07
最后登录: 2018-05-03
查看江畔望月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-16 22:11
用欧姆龙的编码器连接FX2N,测量电机带动的丝杆的位移距离,由于要测量六条丝杆用到六个电机,六个编码器,只取了每个编码器的A相连接到PLC的X0到X5,B、Z相悬空,用六芯的屏蔽线连接,屏蔽层接在机台上
  现在遇到的问题是:在同时测量这六组丝杆位移时,X0,X1的那两组脉冲信号不稳定,其它几个编码器的信号会干扰改变这两组的信号,接收到的脉冲和实际位移有较大偏差,其他四组测量的位移正常,
在只测量X0,X1的那组丝杆时能够正常测量出位移距离,一旦同时工作就不行了,并且在同时工作时,在X0,X1这组电机停止,其他电机还在运行时还能看到这两个点的信号灯微弱的闪烁,同时里面计数的脉冲数就跟着改变了
  请教各位高手帮分析下如何处理,先谢了
[ 此帖被江畔望月在2010-04-17 11:58重新编辑 ]
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-12-21
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-23 03:03
使用高速计数器中断处理