求教:X0为什么断开以后R7怎么还在接通,?X0为自动手动转换开关,本条指令在自动程序,在自动运行时把X0转到手动R7却不会断开
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 22:25
可能你的程度有双线圈,要么程序乱套了;
解决方法:1,用X0直接对MOV K0 R7,让它停止。
2,检查此程序段与主程序的关系。