电路设是由PLC控制继电器,然后用继电器的常开点控制24V的电磁阀线圈,由于继电器断开瞬间放电,使触点碳化,后来我并联二极管在24V线圈的两端,效果不错,但是二极管放电比较长,电磁阀不能马上回中位,出现误差,除了加大继电器触点的额定电流外,还有其它方法吗?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2475 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-29
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 08:25
串个电阻就可以的。。继电器触点老化的问题也要解决吧。。。一般好的继电器触点上是镀银的!如果触点碳化了一定不能做打磨处理。用酒精来清洗再轻轻的擦拭。如果不行就要更换了。。