楼主  发表于: 2010-04-14 22:43
电路设是由PLC控制继电器,然后用继电器的常开点控制24V的电磁阀线圈,由于继电器断开瞬间放电,使触点碳化,后来我并联二极管在24V线圈的两端,效果不错,但是二极管放电比较长,电磁阀不能马上回中位,出现误差,除了加大继电器触点的额定电流外,还有其它方法吗?
haoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2012-06-05
查看haoke的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 22:49
二极管串电阻再并联。