楼主  发表于: 2010-04-14 21:55
  

第二路x0的常闭,该怎么解释?


这是资料上的解释

那2、5路的常闭改为常开,3路的常开改为常闭是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新编辑 ]
jlmned
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 343 点
下载积分: 5351 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2009-02-17
最后登录: 2024-11-29
查看jlmned的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 22:14
对的呀
X0 是 热继电器的控制回路常闭触点,

正常情况下热继电器未动作,X0得电常开状态
反之热继电器动作,X0失电为常闭状态Y1复位

你要搞清“非”的状态。。。通俗点得电的时候当前状态“非”一下。。。