楼主  发表于: 2010-04-14 21:55
  

第二路x0的常闭,该怎么解释?


这是资料上的解释

那2、5路的常闭改为常开,3路的常开改为常闭是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新编辑 ]
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2024-06-11
查看zhuyaming789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 09:57
简单的来讲,XO你也可以看成如继电器般的有相互对立的常开常闭,通电时常开触点通电,断电时常闭触点通电。按照你的电路,正常情况下FR的常闭控制触点(热继电器控制的常闭端)是通电的,也就是X0是有输入的,X0通电,这时候的状态就是X0的常开闭合,常闭断开,电路正常工作,但电机过载时FR动作,FR的常闭触点断开,X0没有输入,也就是X0的常开断开,常闭接通,执行RST复位指令令Y1复位,Y1控制的KM就断电。
最后再唠叨一句,梯形图不用想的太复杂,线条就当导线,X0  X1...Y0 Y1...M0 M1之类就当成开关 继电器一样的看,梯形图也就和那些电路一样简单了