三菱FX系列PLC一段很小很小的程序,很小很小的问题,大家来帮帮忙
上一主题
下一主题
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
322 点
下载积分:
1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-03-12
最后登录:
2021-03-08
查看pl00003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-14 16:52
全看
|
小
中
大
LD X0000
MOV K15 K1M0
这个是不是说把M0~M3全部置位啊,如果是这样 那 MOV K1 K1M0,这个效果也一样对吧,小弟不是很懂,大家知道都发表下意见吧
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-14 17:26
全看
|
小
中
大
不一样的,MOV K15 K1M0是把M0--M3全置ON,而MOV K1 K1MO,是把M0置为ON,即把M0--M3当做BCD8421码运算。