三菱FX2N-4AD-PT模块缓冲存储器(BFM)中#1-#4是“CH1-CH4个通道平均值取样次数的指定”,取值范围是1-4096,我想知道这个取样次数是以什么为参考单位的?扫描周期?秒?还是分钟?
这个在手册上没有看到,那位高手知道?这个值是设定大精确呢?还是小精确?
谢谢!
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com
1075861413
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-05-08
最后登录: 2019-11-05
查看1075861413的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-13 21:25
举个例子,取样次数是5,即是5次取样结果总和除以5得到平均值。取样速度看扫描速度。模拟输入信号有波动时就要取几次的平均值。