三菱FX2N-4AD-PT模块缓冲存储器(BFM)中#1-#4是“CH1-CH4个通道平均值取样次数的指定”,取值范围是1-4096,我想知道这个取样次数是以什么为参考单位的?扫描周期?秒?还是分钟?
这个在手册上没有看到,那位高手知道?这个值是设定大精确呢?还是小精确?
谢谢!
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email: hfzwz@qq.com
分享
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
742 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2008-10-23
最后登录:
2024-09-17
查看szzhang001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-14 07:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼1075861413于2010-04-13 21:25发表的 :
举个例子,取样次数是5,即是5次取样结果总和除以5得到平均值。取样速度看扫描速度。模拟输入信号有波动时就要取几次的平均值。
这样说来,取样次数越大越精确了。
发表于: 2010-04-14 18:39
全看
|
小
中
大
我的最新理解是:三菱FX2N-4AD-PT模块的4通道处理时间是15ms,也该模块在不停读取模拟量值,15ms完成读取一次4个通道的值,如果你设定取样次数是4,那么也就是4×15ms的时间内计算一次前4次的平均值。这样一来,取样次数越大,相对来说越不准确。