谁 能解释一下:为什么Y17为1(接通状态)??
分享
konev
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看konev的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-10-09 14:15
全看
|
小
中
大
DECO是译码指令,作用是将D0中低4位的数据转换为10进制数,显示在Y0~Y17上。如D0为1,则Y1On,D0为8则Y10(因为FX输出触点是8进制) On…………
图中显示D0为-1,根据负数存储规则,实际D0低4位为1111,对应10进制15(8进制17),所以Y17 On。