楼主  发表于: 2010-04-11 18:11
我有一台T42里面下了一个中达电通的PLC编程软件,今天我带到公司去下设备里的台达PLC程序。为什么提示是通讯超时,无法联机啊?
哪个大虾帮我看看啊!!!!
mcl
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mcl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-12 09:10
你先在進電腦系統-硬件-裝置管理員-鏈接<com>口,看com口是幾,再到软件傳訊設定中,設定相同的com口,速度設定在9600就好了。