各位兄弟:
  我想使用FX2N-4AD模块,通道是使用4-20Ma的电流输入,通道2使用电压输入.我按照特殊功能模块上编写的程序,输入到PLC中,读不出通道1和通道2的数据,请帮助!
谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 16:45
引用
通道是使用4-20Ma的电流输入,通道2使用电压输入

这样的话通道初始化值应为H3301,而非H3310。