luokeyou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luokeyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-11 14:55
各位兄弟:
  我想使用FX2N-4AD模块,通道是使用4-20Ma的电流输入,通道2使用电压输入.我按照特殊功能模块上编写的程序,输入到PLC中,读不出通道1和通道2的数据,请帮助!
谢谢!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-13 10:46
未写A-D转换开始指令。TOP K1 K17 H0000 K1
                                          TOP K1 K17 H0002 K1
                                          TOP K1 K17 H0001 K1
                                          TOP K1 K17 H0003 K1
成功的路上需要帮助