请教大侠!我用的Q64RD模块,接PT100,用GX Configurator-TI Version1.13P(SW1D5C-QTIU-E)简单设置后,plc能正常显示温度,但是当我把某通道PT100的线拆下后,PLC内保持最后一刻显示的值,因为该检测点很重要,断线后需有报警提醒,请教如何解决!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 14:33
断开检测标志:缓冲存储器地址49     Un\G49