kaizhijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kaizhijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-11 12:27
请教大侠!我用的Q64RD模块,接PT100,用GX Configurator-TI Version1.13P(SW1D5C-QTIU-E)简单设置后,plc能正常显示温度,但是当我把某通道PT100的线拆下后,PLC内保持最后一刻显示的值,因为该检测点很重要,断线后需有报警提醒,请教如何解决!