用模拟模块采集超声波液位信号,但信号在小范围内跳动,我想要个稳定的值,怎么处理啊?
谢谢
分享
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
743 个
工控威望:
4434 点
下载积分:
4302 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间:
2008-01-25
最后登录:
2024-11-02
查看brian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-10 23:00
全看
|
小
中
大
引用
引用楼主niufeng217于2010-04-10 20:51发表的 超声波液位信号跳动的问题 :
用模拟模块采集超声波液位信号,但信号在小范围内跳动,我想要个稳定的值,怎么处理啊?
谢谢
一般來講,類比信號經過模擬量會有小量干擾或變動,所以你可以調整模擬量輸入模組的平均次數average times,來求取較穩定的平均值,或者利用程式把你的輸入模擬量先透過mul指令放大後再div一個比mul量較大的値糗取較完整的換算後整數,這樣會比較好一點.例如:模擬輸入量為D0
MUL D0 K99 D10
DIV D10 K1000 D12
這樣D12的値會縮小一點減少跳動值,給你參考