今天调试无负压供水设备,变频器是ACS510的,水泵在变频运行的情况下反转,我在变频器参数里面把1003改为2后,水泵正转,但是频率上升到20HZ后再也不上升了,请大家帮忙解释一下这是为什么呢?我搞了好长时间也没有搞出来,说有的参数多对,频率就是上不去。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-09 22:03
,你可能使用的是PID宏吧。
你检查几个参数2007,2008,0113,0118,0119,0128,0130,0132