楼主  发表于: 2010-04-09 14:14
手头有个拆机的pro-face触摸屏,型号是GP377-SC41-24V,现想练练手,可原来的程序有密码,谨求老师,行家发个破解软件。谢谢。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-15
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-09 22:50
引用
引用第1楼zyfzxh于2010-04-09 16:16发表的  :
既然是練手,那就直接初始化好了

贊成+1,既然練手,又何需解密,tgjfjeg就用編成軟件直接重新規劃過重新下載就好.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tgjfjeg) 多谢指教。
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    brian
    起昇電控工作室
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 743 个
    工控威望: 4434 点
    下载积分: 4302 分
    在线时间: 2959(小时)
    注册时间: 2008-01-25
    最后登录: 2024-11-15
    查看brian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-10 22:51
    图片:
    图片:
    照圖1的方式開啟"專案管理檔案"後,點選"傳送"後進入視窗,在上面下拉表單選設定--->進入傳送設定,如圖2,照那些勾選後按確定退到傳送視窗,並在左上角的傳送按下應該就可以把你的專案下傳到人機,還有....他要用專用的傳輸線,你有嗎.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tgjfjeg) 表示下,谢谢。
    3楼  发表于: 2010-04-11 21:05
    引用
    引用第7楼tgjfjeg于2010-04-11 20:48发表的  :
    没有你的纸带包装机程序,我的aa文件也是空的,

    空的也可以下載,但一般你可以規劃個按鈕跟指示燈這就是最基本的看是否正常,沒有也沒關係,傳輸埠要用插在tool埠,就那一個跟三菱fx系列傳輸不一樣的那一個8 pin din接頭,但傳輸線可能無法自製或用其他的替代一定要用proface自己的傳輸線.有的型號直接就可傳輸有的就要跳入人機本身的系統畫面才開始做傳輸.
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~