楼主  发表于: 2010-04-09 10:28
三菱plc通过fx1n-485bd和伺服放大器cn3接口通信,这种方法谁用过啊,用这种方法可以控制多台伺服电机同步运行吗?具体应该注意些什么问题啊?感觉这种控制方式,没有通过cn1b端口控制简单些,但是通过cn1b难以实现多台伺服同步运行?请高手指点一二!!!!
xghtj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xghtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-04 20:46
用脉冲控制伺服电机,尤其是日本的,实在太麻烦了,电机越多麻烦,

除非用q系列的运动控制器,哇价格哗哗的升。

我已经放弃了。
xghtj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xghtj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-04 20:55
记住:plc是面向逻辑控制的,运动控制是面向过程,

因此千万不要把像三菱这类发脉冲的控制理念带到伺服控制里面,你会死的很惨的。因此,一看到q系列的运动控制器的编程与fx系列非常的不同,因为fx也解决不了。

要用的话,也不一定非要用日系,我到是推荐一下台达的吧,一般情况下够用了。

说一下我个人与台达无任何关系。(三菱是反华的急先锋)