三菱plc通过fx1n-485bd和伺服放大器cn3接口通信,这种方法谁用过啊,用这种方法可以控制多台伺服电机同步运行吗?具体应该注意些什么问题啊?感觉这种控制方式,没有通过cn1b端口控制简单些,但是通过cn1b难以实现多台伺服同步运行?请高手指点一二!!!!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-29 12:56