qyhx820128
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2012-11-18
查看qyhx820128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-09 10:10
图片:
各位,现本单位有一台FX2n-128MR,能与触摸屏通信上,但不能与电脑通信,想用电脑与该PLC通信的时候,提示如下图的信息,是不是有人在硬件上做了手脚呀?能与触摸屏通信但不能与电脑通信,是什么原因呢,本人的数据线是好的,在另外一台PLC上可以正常使用,不知是什么原因?该FX2n-128MR上装有FX2n-232-DB通信卡。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 08:42
在你电脑的(我的电脑)里点击属性 在点击硬件 在点击设备管理器 查看这个COM端口号 (插上电缆的时候就显示了)  在软件上更改端口号(在设备管理器看到的是几号,在软件里就改成几号) 基本都能连上 希望对你有帮助