楼主  发表于: 2010-04-08 14:26
一设备控制箱,一台达变频器旁边很近处是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3个输入点出现问题,不给信号时,PLC输入指示灯会亮,外部信号断开后,其指示灯不会马上灭。变频器关闭后,其输入指示灯工作正常,请问家园的朋友是什么原因,该怎么解决,很急
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-17 09:14
楼上的朋友说的对,不见西门子有配线的产品一般都使用磁环屏蔽干扰,采用排除法比较合适解决问题