楼主  发表于: 2010-04-08 14:26
一设备控制箱,一台达变频器旁边很近处是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3个输入点出现问题,不给信号时,PLC输入指示灯会亮,外部信号断开后,其指示灯不会马上灭。变频器关闭后,其输入指示灯工作正常,请问家园的朋友是什么原因,该怎么解决,很急
mqgmqg
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2576 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2024-10-24
查看mqgmqg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-12 21:13
再学习一下