TOP K0 K0 H3300 K1 什么意思?麻烦详细一点解释一下,谢谢了。
我只知道这是设定数模转换器CHI CH2的
分享
wslsl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
225 点
下载积分:
743 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2011-05-27
最后登录:
2015-08-14
查看wslsl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-04 21:05
全看
|
小
中
大
2楼说的真清楚 又学了一招
BFM#0,用于通道的选择。4个通道的模拟输入信号范围用4位16进制数表示。H3311中的数字从0-3分别表示-10~10v,4~20ma,-20~20mA,通道关闭,例如你的H3311表示3,4通道关闭,1,2通道的输入信号范围为4-20mA。