给PT100做耐压试验,很怪的现像!
上一主题
下一主题
蝶恋花
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
536 点
下载积分:
998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2017-05-20
查看蝶恋花的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-06 22:44
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
我司前阵子拿一个PT100做耐压试验,传感器两端浸入两个水槽中,施加1500VAC/50Hz 1min,得出的结果总是在屏蔽线开口处发黑,详情见附图,请问这到底是怎么回事?为什么老是在同一个地方发黑?当我拿同型号的来重做时,电压加到1900VAC/min,却一点事都没有,这很让我费解!!!
[ 此帖被蝶恋花在2010-04-10 13:05重新编辑 ]
分享
ldbboy
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
520 个
工控威望:
3061 点
下载积分:
1172 分
在线时间: 530(小时)
注册时间:
2009-04-22
最后登录:
2024-12-27
查看ldbboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-11 18:34
全看
|
小
中
大
唉!
开口处发黑!其实很简单!
1:你的试验电压太高呢!
2:根据放电原理可知!当感应电压很高时!感应电荷总时会合在尖端处!所以开口处与内部形成很高的感应电势!就会向开口处放电!
也就是避雷针的原理!