用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
给PT100做耐压试验,很怪的现像!
上一主题
下一主题
蝶恋花
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
536 点
下载积分:
998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2017-05-20
查看蝶恋花的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-06 22:44
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
我司前阵子拿一个PT100做耐压试验,传感器两端浸入两个水槽中,施加1500VAC/50Hz 1min,得出的结果总是在屏蔽线开口处发黑,详情见附图,请问这到底是怎么回事?为什么老是在同一个地方发黑?当我拿同型号的来重做时,电压加到1900VAC/min,却一点事都没有,这很让我费解!!!
[ 此帖被蝶恋花在2010-04-10 13:05重新编辑 ]
分享
neilnie
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
347 点
下载积分:
783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2018-11-28
查看neilnie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-06 23:21
全看
|
小
中
大
你导线的绝缘能承受1500V吗。看这样的定多400V吧,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
给PT100做耐压试验,很怪的现像!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问