热电偶标示为-40到1000℃,热电偶变送器标示为0-1200℃,输出4-20mA,请问我的仪表和CFC块的RANGE是设-40到1000还是0-1200?还是另有算法?谢谢了!
分享
beiye1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
282 点
下载积分:
914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-02-05
最后登录:
2017-07-31
查看beiye1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-08 16:57
全看
|
小
中
大
以变送器为基准,选择0-1200℃