楼主  发表于: 2010-04-06 17:04
                               小弟现在遇到这个一个控制要求的设备 一个变频器控制4个电机。每个电机只有一个接触器就是共4个接触器 每个电机只能单独工作。每个电机都是正反转二个按钮共8个按钮。但只有一个停机按钮,有7个中继2个是正反转。一个停止,4个互锁  谁能告诉我怎么接这样的线????  
小校电工
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小校电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-08 09:12
中机继电器控制变频器上的正反转掉连接线   接触器控制4个电机  
小校电工
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小校电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-08 09:24
4个中继其中每一个多要控制其它三个中继的电源和一个接触器    4个正转按钮控制一个正转中继   4个反转的控制1个反转中继