wytopkk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wytopkk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-07 11:48
我使用的是S7-300与EVIEW触摸屏连接,软件是光盘里的V2.6.1中文版。
  进行简单程序的下载没有问题,排除了硬件和通讯故障。 但是在制作了10多个画面后,发现不能下载了。触摸屏上显示正在ERASE IMAGE FILE……,计算机端显示正在下载二进制文件,然后就没有反应了。也没有什么提示。不知道哪里有问题。
  另外,在制作界面的时候,看了手册里面关于西门子和EVIEW触摸屏的连接时候寻址的问题。s7-300要建立数据块DB10。这个DB10的格式为DDDD,是不是在触摸屏界面上选择DB10,然后后面的地址输入范围就是0-8192?而I/Q/M的格式是DDDO,是不是使用的时候选择类型,如M,然后在后面输入就是0-4095.7这个范围的值就可以。
  先感谢大家提供帮助。
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-08 20:41
首先看你的编译有没有错误!
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-11 09:21
如果有可能可以把你的程序发到我邮箱里,我帮你看看。wwlhx520@QQ.com
3楼  发表于: 2007-10-11 09:21
你说的这种情况我还是第一次遇到。
4楼  发表于: 2007-10-13 08:25
重庆的wytopkk你好!
    你发过来的程序我看了,首先第一点,你要确认你的屏是EVIVEW的还是WEINVIEW的,如果触摸屏确认是EVIEW的,那么你还要确认你用的软件是不是EV的。因为我进行反编译后,所有元件标签全显示为######,这种情况大多数为软件使用错误。其次,如果这个问题排除后,你的15画面的位图没有进行压缩,占用内存太大,你可以把他改为24位位图,或者把这个画面编辑成二个画面,问题也可以解决。
5楼  发表于: 2007-10-16 08:45
#####不是选择语言的问题,EV编程软件在反编译时不是要选择语言的。你做位图的时候,要将图片进行压缩,实在不行你就将15画面做成二画面。