tianqiji
工控道路上的石子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2021-08-31
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-04 12:16
        大家好!请教一个伺服的问题,就是我用FX1PG和三菱伺服驱动器MR-J2S在马达回原点后设原点为0点。我用绝对位置控制,然后我输入100mm的距离他刚好走到100mm的地方停下来。我又输入80mm的位置时,它应该向反方向走20mm的地方才对,可是它向反方向走了40mm的地方才停下来。在正传时没有问题,可是反转时就和设定数值相差一倍,这是为什么麽?望求正解!
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-13 12:54
等待结果怎么样