有一个公司专家卖灯到我公司,叫我去接灯?只告诉你这个紫外线灯管功率1000w,其它参数参数都没有,如何计算出其多大电流?下多大线?如何接线?您会吗?能告诉大家如何处理吗?谢谢!
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-04 17:25
全看
|
小
中
大
紫外线灯管的电压一般都是220V,根据三楼给的公式
P=UIcos∮,日光灯管的功率因素一般取0.85左右
则I=P/Ucos∮=1000/220*0.85=5.5A左右,如果是正式线路
从国家标准出发,选择2.5mm2即可,如果是临时线路,
选择1.0mm2没有任何问题
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wsir123) 热心助人
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-04-05 22:25
全看
|
小
中
大
楼上的几位兄弟,我想请问全电路欧姆定律的适用范围?
需要指出的是:紫外线灯管是冷光源
分享