请教:三菱PLC的PLSR指令
上一主题
下一主题
wjx555
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wjx555的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-10-06 22:27
全看
|
小
中
大
小弟在看一本书时碰到这样一个问题: X010
三菱FX PLC中有一条PLSR指令,如:I------I I--------[PLSR K150 K600 K3000 Y000] ,
作者说:当X10接通时,Y0输出15Hz脉冲,在加速的3秒时间里,Y0输出的脉冲频率分10级增加,加速到150Hz时,加速过程需要225个脉冲.........
前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225个脉冲,不知作者是怎么算出来的?
小弟愚钝,请那位高手解答一下,谢谢!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3302 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-10-07 20:51
全看
|
小
中
大
脈沖數實際上就是位移哦。也可以理解為距離,而脈沖頻率就是速度哦。
根據高中物理學的知識,我們得到了以下公式
S=V0t+1/2at^2 運動方程,如果您讀過相當于高中的學習,那么一定讀到過運動方程的哦。
這里S就是位移,可以理解為脈沖數,V0就是初始速度,t時間,a加速度
您這里的加速時間為3秒,最終速度為150Hz,那么加速度就是50Hz,初始速度設定為0,那么上述公式就成為了
S=1/2*50*9 因此脈沖數等于225哦
這就是答案,凡是運動方程要好好學習哦,PLC運動控制都要用到的。