各位大哥好,用PLC控制步进电机时,PLC要用晶体管输出的PLC吗?用继电器输出的行不行?
gqc1986
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gqc1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 15:34
继电器开关频率太低,手册上说开关稳定时间在10ms左右,再者,继电器触点有使用寿命限制,不建议使用继电器控制步进电机。再者,一般情况下,步进电机的步距角为3.6°,按20ms一个脉冲计算,频率才50hz,每秒步进电机才转半圈,对于小距离还可以使用,对于长距离是不现实的,再者对于步进电机的细分更是没办法使用了。