lcl0904
不清楚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 407 点
下载积分: 817 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2023-02-17
查看lcl0904的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-01 16:00
各位大哥好,用PLC控制步进电机时,PLC要用晶体管输出的PLC吗?用继电器输出的行不行?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-04
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 18:21
引用
引用第1楼sjm213于2010-04-01 17:30发表的  :
行是行,但是不实用。
首先高速处理上无法实现,再则使用寿命受限。

同意。
选择使用晶体管输出。另外在编程手册有所介绍。