虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-31 21:53
当用位置模式控制伺服驱动器时,从NP或者PP输出脉冲数量已经过了计算,是否通过指令直接用Y0或者Y1输出即可?还是要经过调宽或者其他的处理?

很菜的问题,还请帮忙解答,谢谢。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-31 21:57
对的.你说的没错
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。